|技术支持|为电力报价护航 - 上海起帆电缆股份有限公司
您好,欢迎访问起帆电缆股份有限公司!

登录 | 注册 | 收藏本站 | 在线留言 | 常见问题 网站地图

上海起帆电缆股份有限公司上海起帆电缆股份有限公司

起帆官方微博:

起帆全国服务热线:400-823-9133

关键词:

专业团队
首页 » 资讯中心 » 技术支持 » 电缆人必须知道的三十个电缆问题,你知道哪些?

电缆人必须知道的三十个电缆问题,你知道哪些?

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2023-07-06 16:41:00
分享到:

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些品种?

按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、操控电缆、通讯电缆、射频电缆等。
2、绝缘电线有哪几种?

常有的绝缘电线有以下几种:
聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
3、电缆附件有哪些?

常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中心接线盒、衔接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
4、什么叫电缆中心接头?

衔接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和维护层,以使电缆线路衔接的设备,称为电缆中心接头。
5、挑选电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?

应考虑如下几个方面:
①电缆长时间答应通过的作业电流。
②一旦短路时的热稳定性。
③线路上的电压降不能超出答应作业范围。
6、在挑选电力电缆的截面时,应遵照哪些规则?

电力电缆的挑选应遵照以下准则:
①电缆的额定电压要大于或等于安点缀供电系统的额定电压。
②电缆继续容许电流应等于或大于供电负载的最大继续电流。
③线芯截面要满意供电系统短路时的稳定性的要求。
④依据电缆长度验算电压降是否契合要求。
⑤线路末端的最小短路电流应能使维护设备牢靠的动作。
7、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些长处?

①易设备,因为它答应最小曲折半径小、且重量轻。
②不受线路落差。
③热功能好,答应作业温度高、传输容量大。
④电缆附件简略,均为干式结构。
⑤运行维护简略,无漏油问题。
⑥价格较低。
⑦牢靠性高、故障率低。
⑧制造工序少、工艺简略,经济效益明显。
8、固定沟通单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?

夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围发生磁力线,磁力线与通过线芯的电流巨细成正比,若使用铁件等导磁资料,依据电磁感应可知,将在铁件中发生涡流使电缆发热,乃至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯沟通电缆的固定夹具。
9、热缩电缆头的附件的最大特点和长处是什么?

热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不只简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,设备便利,省时省工,功能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,调集了这两种附件的长处。
10、电缆敷设前应进行哪些查看作业?

①支架应完全、油漆完好。
②电缆类型、电压、标准契合设计。
③电缆绝缘杰出,当对油纸电缆的密封有置疑时,应进行受潮判别;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应实验合格。
④充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
11、对油纸绝缘电力电缆密封有置疑时,怎么用较简略的办法查看电缆绝缘纸是否受潮?

把电缆绝缘纸点着或放入150℃左右的电缆油中查看,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,阐明未受潮。
12、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?

标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆类型、标准及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求笔迹清晰、不易脱落。
13、直埋电缆的方位标志应设置在哪些方位?

在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
14、电缆外护层和内护层的效果别离是什么?

外护层:维护电缆内部不受机械损害和化学腐蚀,增强机械强度。
内护层:使绝缘层不会与水、空气或其他物体触摸,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械损害。
15、交联热收缩电缆附件有哪些长处?

这是一种新型资料,它与现在其他类型附件比较具有电气功能优越、体积小、质量小、设备简便、资料配套等长处,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
16、电力电缆的绝缘层资料应具有哪些首要功能?

应具有下列首要功能:
①高的击穿强度。
②低的介质损耗。
③适当高的绝缘电阻。
④优良的耐放电功能。
⑤具有必定的柔软性和机械强度。
⑥绝缘功能长时间稳定。
17、对电缆维护管有何规则?

①电缆需要穿维护管敷设时,管子内径不该小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不该小于100mm。
②电缆管的曲折半径应契合所穿入电缆曲折半径的规则。
③每根管子最多不该超越三个弯头,直角弯不该多于2个。
18、怎么丈量电缆护套的外径?

在护套圆周上均匀分布的五点处,丈量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
19、不同截面的铜芯电缆怎么衔接?

不同截面的铜芯电缆衔接,可选用开口弱背铜接管,以锡焊法衔接,也可用纯铜棒按不同的截面要求衔接成铜接管,以压接法衔接。
20、制造电缆终端头或中心接头的绝缘资料有哪些?

有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
21、关于电缆孔洞的防火封堵有何要求?

关于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,选用防火堵料封堵时,应依据实际状况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火资料加工成具有必定强度的板托防火堵料,确保封堵后结实并便于替换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。
22、常用低压电力电缆按绝缘和维护层的不同,首要可分为哪几类?

①油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆。
②不滴流油浸纸绝缘电力电缆。
③聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
④交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。
⑤交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
⑥橡皮绝缘电力电缆。
23、决定电缆长时间答应载流量的要素有哪些?

有以下三个要素决定:
①电缆的长时间容许作业温度。
②电缆自身的散热功能。
③电缆设备状况及周围环境的散热条件。
24、电力电缆在敷设前应进行哪些实验和查看?

敷设前应查看电缆的类型、标准及长度是否契合要求,是否有外力损害,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。
25、电缆工程可划分为几个项目?

①工地运送:包含工程资料从仓库到施工点的装卸、运送和空车回程。
②地方工程:包含路面开挖、隧、沟道施工等。
③敷设工程:包含敷设、中心头制造、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制造等。
④两端工程:包含支、吊桥架和其基础的制造设备,终端头制造,油压力和信号设备的设备,名种电气功能测试等。
⑤塞止工程:包含充油电缆塞止头制造,供油箱、自动排水及信号设备的设备等。
⑥接地工程:包含绝缘接头、换位箱、维护器、接地箱设备等。
26、电缆线路的验收应进行哪些查看?

①电缆标准应契合规则,摆放应整齐,无损害,标牌完全、正确、清晰。
②电缆的固定曲折半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应契合要求。
电缆终端、中心头不渗漏油,设备结实,充油电缆油压及表计整定值应契合要求。
④接地杰出。
⑤电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完好。
⑥电缆沟及地道内、桥架上应无杂物,盖板完全。
27、电缆在运送装卸过程中应注意什么?

①在运送装卸过程中,不该使电缆及电缆盘遭到损害,禁止将电缆盘直接由车上推下,电缆般不该平放运送,平放储存。
②运送或翻滚电缆盘前,必须确保电缆盘结实,电缆绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损害,压力油箱应结实,压力指示应契合要求。
28、电缆防火有哪些措施?

①选用阻燃电缆
②选用防火电缆托架。
③选用防火涂料。
④电缆地道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板。
⑤架空电缆应避开油管道、防爆门,不然应有要取部分穿管或隔热防火措施。
29、挑选电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?

应考虑如下几个方面:
①电缆长时间答应通过的作业电流。
②一旦短路时的热稳定性。
③线路上的电压降不能超出答应作业范围。
30、电力电缆和架空线比较有哪些长处?

①运行牢靠,因为设备在地下等隐蔽处,受外力损坏小,发生故障的时机较少,供电安全,不会给人身形成危害。
②维护作业量小,不需频繁的巡检。
③不需架起杆塔。
④有助于进步功率因数。

此文关键字:电线电缆,上海起帆电缆股份有限公司,电线电缆厂家,电线电缆品牌,高压电缆,橡套电缆

相关资讯